如何檢驗安裝完畢的成都不銹鋼焊接風管是否漏風

作者:admin     發布日期: 2019-08-15     二維碼分享

不銹鋼焊接風管安裝完畢,需進行漏風量測試,依據規范規定,風管的漏風量檢測采用漏光法定性和漏風量測試定量檢測相結合的方式,漏光法適合于中、低壓系統的嚴密性檢驗;漏風量測試適合于中壓系統的抽檢和高壓系統的悉數檢測。

不銹鋼焊接風管的漏光法檢測漏光法檢測是采用光線對小孔的強透視力,對系統螺旋風管嚴密程度進行定性檢測的方法,其檢測方法在黑暗的環境下,在風管內用一個電壓不高于36V、功率在100W以上的帶保護罩的燈泡,從風管的一端緩緩移向另一端,試驗時若在風管外能觀察到光線,則說明風管有漏點。

不銹鋼焊接風管的漏光法檢測采用分段檢測、匯總分析的方法,被測系統的風管不允許有多處條縫形的漏光,低壓系統下的風管每10米接縫,漏光點不多余2處,100米接縫平均不大于16處;中壓系統下的風管每10接縫,漏光點不多余1處,100米接縫平均不大于8處為合格。

通過以上的講解,您對于成都不銹鋼焊接風管是否漏風檢測學會了嗎?